aui95gkv 2010-11-20 07:58:00 | 山东省 其他专业 | 5094查看 6回答
规范规定什么情况下需要加构造柱?
规范规定什么情况下需要加构造柱?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据抗震设防等级不同,规定不一样。一般在转角处,内外墙交界处,楼梯间墙,要设置构造柱。女儿墙上要设置构造柱。 门窗洞口两侧一般不要设构造柱,除了图纸有说明的。
2010-11-20 08:01:23
-
墙长>5m、墙高>4m就要设置 一般图纸设计说明都会写的
2010-11-20 08:01:52
-
在填充墙中,砌体的十字交接处,丁字交接处,拐角处,墙长大于5米时都要设构造柱。
2010-11-20 08:27:15
-
砌体的拐角处没有柱子要加柱子,还有砌体的跨度大于5米需要加构造柱。
2010-11-20 10:54:14
-
框架结构中构造柱设置的规范 1 .当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔; 2.120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁; 3. 180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。 砌体结构中构造柱的设置: 1)应根据砌体结构体系 砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱: (1)墙体的两端, (2)较大洞口的两侧, (3)房屋纵横墙交界处, (4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行, (5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱: (1)受力或稳定性不足的小墙垛, (2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置, (3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
2010-11-20 10:55:28
-
门窗洞口两侧不设构造柱
2010-11-20 14:11:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看