wpt001 2010-11-20 08:54:46 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 573查看 4回答
剪力墙钢筋
我的这个墙300宽 4米高 是人防墙 它的内侧配筋是C14@150 水平钢筋是C12@150的 外侧是隔一断一布置的 一根1.8米高 一根4米高 这样钢筋我该怎么办啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在编辑钢筋中直接修改长度(按平均长度)后锁定构件就行。
2010-11-20 09:04:34
-
我的这个墙300宽 4米高 是人防墙 它的内侧配筋是C14@150 水平钢筋是C12@150的 外侧是隔一断一布置的 一根1.8米高 一根4米高 这样钢筋我该怎么办啊? 我的回答:你可将4米高的墙分为1.8米和2.2米高两段来分别定义、分别输入钢筋信息,在绘图输入界面用分层墙中输入。
2010-11-20 09:04:42
-
你就直接按着+分开内外侧就可了 隔一步一的那就布置完了 你修改这个根钢筋的长度就可了吧
2010-11-20 09:13:16
-
外侧的附加短筋在【其它钢筋】中输入。
2010-11-21 17:59:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看