hsy 2010-11-20 14:41:24 | 河南省 土建算量GCL2013 | 346查看 4回答
关于外墙装修
请问:在2008图形里,最顶层是一坡屋面,电梯井突出屋面,在做外墙装修时,电梯井周围的墙,在同一层(顶层)中,由内墙变为外墙,并且坡屋面把此墙分成了内墙、外墙两部分,并且是斜着分割的,所以用定义墙面标高的方法去做墙面装修在这里行不通。如图所示。请问外墙涂料怎么才能布置到电梯四周的墙上去?问题补充:刚才忘上传图形了,请问:不知现在怎样才能把图形传上去啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义不同的墙面,分段画。 电梯四周的墙,定义外墙面,点画。
2010-11-20 14:45:49
-
你这个情况确实会经常碰到的。 我的处理方法一般是把墙先分割好,内墙和外墙严格意义上的区分,凡是落在外面要用外墙做法的一列变成外墙。 墙定义好后你的装修就简单了。 你说标高很难确定的话,实在没有什么办法了,不管你在墙上做手脚或者在墙面上做手脚,都是依赖标高的,你用平齐板顶功能,你就可以确定你的内外墙分割线的标高走向,点击墙的时候,在属性里面有显示。 这样麻烦点,但也是唯一的办法了。
2010-11-21 10:45:24
-
目前软件没有针对这种情况的智能布置方式,墙体和装修都不能随板底高度设置,只能手动的调整墙面标高,标高的数值采用斜板的标高,虽然麻烦点,也可以处理
2010-11-25 09:39:10
-
如果太复杂,就没有必要非得布上去了,可以手工算量
2010-11-24 09:59:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看