• 电气配线问题

    大家看看这个 图是不是设计错了 我才学安装 感觉3根线 不够 哪里要4根线才能保证 后面的电气 能正常使用 我的理解正确吗? 不正确请指导 谢谢!

    配线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先告诉你一个数线根数的原则:一、满足控制原理 二、从控制点到开关有多少再加1 三、零线、地线一般通长 四、开关处为联数加1 我个人认为这个图纸有点问题:少了一根。在双联开关那里火线应该有三根,(因为支出阳台那里有一个开关需要一根火线),而零线至始至终是拉的通长。所以出来依次是四根,三根,两根。 你认为对,就采纳哈,谢谢。 不对,我们再探讨哈。

    2010-11-23 11:52:08 

  • 没有错啊,火线公用

    2010-11-21 18:50:26 

  • 这个 图是设计错了 3根线 是不够的,哪里要4根线才能保证 后面的电气 能正常使用 你的理解是正确的。因为阳台灯需要电源线,二根日光灯开关控制线和地线就要四根了

    2010-11-22 11:50:27 

  • 没有错啊,火线公用

    2010-11-22 15:32:37 

  • 这个 图是设计错了 3根线 是不够的,哪里要4根线才能保证 后面的电气 能正常使用 你的理解是正确的。

    2010-11-21 07:12:34 

  • 电气配线问题?你的理解是正确的

    2010-11-23 17:45:42 

  • 图纸上的管画少了,连接回路一般都是连接灯具与灯具之间,这个将开关与开关连接在一起,一般施工中很少这么干,应该考虑一下从双管荧光灯到卫生间吸顶灯之间加一根管,敷设2根线,荧光灯到开关之间3跟线就够了

    2010-11-23 23:59:54 

  • 同意满天星说,可以确切的说是4跟。

    2010-11-23 12:45:55 

  • 阳台灯单独控制,荧光灯的双联开关处就应是3根线么。为什么说是4根线?

    2010-11-24 10:43:50 

  • 不好意思,错了,应是4-3-2-2

    2010-11-24 11:44:05 