梁箍筋问题:箍筋好像计算少了,净跨7.8m,@100。箍筋只有77。怎么回事?
梁箍筋问题:箍筋好像计算少了,净跨7.8m,@100。箍筋只有77。怎么回事? 工程设置里面设置50 呀
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳间距100,是77根。
2010-11-21 15:30:50
-
你好;你可以把计算式打开看一下,是那里出的毛病,应该是没有问题的。是不是净跨不是7.8。再检查一下支座的轴线关系是不是正确的。
2010-11-21 15:20:16
-
检查一下“工程设置”的方法。 “设置没有问题呀,就是计算公式错了,没有按净跨减2*50计算,”没有扣减起始距离,计算的结果是更多的,如果是按7.6m计算,那么计算出来的个数77是正确的。
2010-11-21 15:18:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看