sh****@yahoo.com.cn 2010-11-22 08:25:30 | 海南省 其他专业 | 370查看 9回答
框架梁问题
我的工程室外标高时-600,图纸中首层梁标高-200。请问这梁是算基础梁还是算框架梁?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,算框架梁
2010-11-22 08:27:15
-
我的工程室外标高时-600,图纸中首层梁标高-200。请问这梁是算基础梁还是算框架梁? 我的回答:标高标注应该是出现笔误了,基础梁是直接支撑在基础上的梁。
2010-11-22 08:35:59
-
我的工程室外标高时-600,图纸中首层梁标高-200。请问这梁是算基础梁还是算框架梁?算框架梁
2010-11-22 08:35:08
-
你好:框架梁与标高没有关系,在地下也可以是框架梁,框架梁是与支座有关系,如果它的支座是柱子或者是墙上就要按框架梁来考虑,如果直接落在基础上面才的按基础梁来考虑的。一般的我们是按图纸给的编号来决定是否是框架梁。框架梁编号是KL、DKL。基础梁的编号是JL、ZJL。
2010-11-22 08:57:36
-
首先标高标注就是错的,这应该用框架梁处理了。
2010-11-22 09:05:53
-
判断是基础梁还是框架梁跟标高是没有关系的,框架梁受到的是向下的力,基础梁受到的是向上的基础反力。基础梁是与地基接触的,你看一下你图纸中的梁下面有没有垫层,有的话肯定是基础梁。
2010-11-22 08:51:38
-
不是基础梁, 是框架梁。
2010-11-22 08:58:59
-
标高这种表示不对吧!标高单位是米啊。你这工程有地下室,那就应该是框架梁不可能是基础梁。基础梁是基础里面的构件,它的标高一般和基础标高一样,受力与框架梁相反
2010-11-22 08:28:04
-
你要理解基础梁的定义和位置关系,基础梁是基础加固,这个很明显是要计算框架梁的
2010-11-22 08:29:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看