• 门窗的高度问题

    图形算量是从钢筋算量导过来的 每层的底标高是结构标高 地面做好后建筑标高比结构高5公分 在定义门窗离地高度时 要不要考虑这5公分 例如:建筑图上门离地为0 图形算量定义门离地高度是“0”还是”50“ 窗为”900“还是”950“ 请指教?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个可不必考虑这5公分的差值,对计算结果不会有影响,你可以验证一下。

    2010-11-22 08:41:44 

  • 这个你不用考虑那么多,按照建筑标高来就可以了,应为软件计算时,只是扣除洞口的面积,洞口在哪对计算没影响。不过为了计算方便,建议你建立楼层时,按照建筑标高来处理,这样处理便于与图纸对照,对结构量也没影响

    2010-11-22 08:42:08 

  • 不用这样考虑,如果是距离地面900高度,就按这个设置即可。

    2010-11-22 08:53:43 

  • 不用考虑,支持以上说法。

    2010-11-22 09:03:02 

  • 在定义门窗离地高度时 没必要考虑这5公分 建筑图上门离地为0 图形算量定义门离地高度是“0” 窗为 900

    2010-11-22 08:42:31 

  • 图形算量是从钢筋算量导过来的 每层的底标高是结构标高 地面做好后建筑标高比结构高5公分 在定义门窗离地高度时 要不要考虑这5公分 例如:建筑图上门离地为0 图形算量定义门离地高度是“0”还是”50“ 窗为”900“还是”950“ ? 我的回答:你不用考虑这5公分,软件是按照建筑标高来进行各种构件相互扣减及建筑工程量汇总计算的。

    2010-11-22 08:47:31 

  • 这个对计算无影响,只是在三维显示的时候,如果窗上面是框架梁,显示的时候,窗与梁之间有一个50的小缝隙。

    2010-11-22 09:32:55 

  • 我建议还是都安建筑标高设置吧。方便钢筋和图形统一。因为可能会影响会影响一些装修工程量,入防水房间里面防水面积(上翻不超过门高),还有如果用圈梁画素混凝土翻沿,门洞与圈梁的扣减,等等

    2010-11-22 11:51:07 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题