• 为什么按喷头个数识别管道,生成的立管,显示成W字样了?

    按喷头个数识别管道,生成的立管,显示成W字样了,如图立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    解决思路:按喷头个数识别管道,立管会根据喷头与水平管的标高差自动生成,出现显示错误的,应该是立管的标高设置有问题
    解决方法:按喷头个数识别管道,立管只需要定义除了标高以外的其他属性,标高会自动按照喷头与水平管的标高差生成,不用自己定义

    2013-12-24 17:12:27 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题