fafa 2010-11-22 16:54:25 | 山东省 其他专业 | 371查看 4回答
山东省96定额疑问
山东省96定额中很多项目提到了厚度却没有说如何调增减,如3-179“现浇框架间混凝土平板(厚100mm)没有说调增减如果厚度为120mm如何调整啊,如4-44钢筋砼地面60mm厚,也没有调增减的项目可套,山东省96定额中很多这样的情况如何调整?再就是像4-43细石砼地面没有说厚度咋办?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你仔细看看子目,一般都有相应的厚度调整办法啊,例如你说的3-179“现浇框架间混凝土平板(厚100mm),要调增减厚度为120mm,那就套3-97调整厚度。 如4-44钢筋砼地面60mm厚,调增减的项目可套4-26,钢筋根据相应子目反正要调整的。4-43细石砼地面厚度套用4-46进行调整。
2010-11-23 10:09:35
-
山东省96定额中很多项目提到了厚度却没有说如何调增减,如3-179“现浇框架间混凝土平板(厚100mm)没有说调增减如果厚度为120mm如何调整啊,--套3-99调整厚度。 如4-44钢筋砼地面60mm厚,也没有调增减的项目可套,---套4-26或4-45?---因为手里没有96定额了,凭记忆想不准了。像4-43细石砼地面没有说厚度咋办?---同4-45的调整。
2010-11-22 17:00:59
-
你可以按这样一个原则套用:调增不调减! 4-43项你可以看看砼含量 折算成厚度 再行调增减。
2010-11-23 10:13:48
-
3-179“现浇框架间混凝土平板,用3-97调增减。 4-44,4-43等可用4-46调整。
2010-11-26 11:56:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看