zhoujinjin2008 2010-11-22 17:14:14 | 山西省 其他专业 | 2312查看 11回答
关于板的套定额问题
请问什么情况下板是薄壳板?比如地下车库的顶板中间是小梁,然后是预制箱体,然后浇筑混凝土,并且板的下部是带柱帽的柱子为支撑,这种板如何套定额?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预制箱体充当梁的模板的话,板的模板就套现浇平板定额。 薄壳板应该是板厚比较薄,形状似弓形的板
2010-11-22 19:32:58
-
套平板+梁好了 、合适
2010-11-22 17:15:42
-
梁和板体积合并套有梁板定额子目。 如果是这样,可以套无梁板或平板子目。
2010-11-22 17:18:34
-
请问什么情况下板是薄壳板?比如地下车库的顶板中间是小梁,然后是预制箱体,然后浇筑混凝土,并且板的下部是带柱帽的柱子为支撑,这种板如何套定额? 我的回答:可套用构筑物中相应项目。
2010-11-22 17:50:32
-
据你描述套用平板定额子目即可
2010-11-22 19:43:35
-
我的理解:薄壳板是那种像抛物线状蛋壳一样受力形式的板。
2010-11-22 18:35:59
-
按您描述的像是无梁板,有柱帽的结构大部分是采用无梁板。您说的小梁只是个别处吧,如果要是每跨都有井字梁就是有梁板了,您自己在判断一下。
2010-11-23 10:37:13
-
梁和板体积合并一起,会套有梁板的定额子目,然后可以套无梁板或平板子目。
2010-11-22 23:11:59
-
这种情况因为有柱帽,直接套无梁板即可。
2010-11-23 10:17:10
-
根据你的描述肯定是无梁板,有小梁肯定只是个别处,就凭有柱帽这一点基本可以确定了,
2010-11-23 14:20:10
-
5.板:按图示面积乘以板厚以立方米计算,其中: (1)密肋板系指带有密肋梁的板,工程量按梁、板体积之和计算。 (2)无梁板系指不带梁、直接用柱头支承的板,其体积按板与柱帽体积之和计算。 (3)平板系指无柱无梁、四边直接搁置在圈梁或承重墙上的板,其工程量按板实体体积计算。有多种板连接时,应以墙中线划分,伸入墙内的板头并入板内计算。 (4)与现成梁、圈梁、框架梁连接的板,现浇梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以实体积计算。
2010-11-24 11:18:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看