• 主次梁交汇是主梁加筋还是次梁加筋?

    我用原位标注法标注注主梁的时候在次梁加筋那里填了次梁加筋信息 但是我看到图纸上是在次梁上加的筋 但输次梁的时候还是次梁加筋 该怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主要是取决于设计要求,一般是在主梁上加筋,但也有主次梁、次梁与次梁上都有加筋的设计。

    2010-11-22 17:25:14 

  • 是主梁加筋,你要输入次梁宽度才可以准确计算

    2010-11-22 17:26:02 

  • 在工程设置中的计算设置中调好计算规则就行,没必要用原位标注再去添加~

    2010-11-22 17:28:37 

  • 对于是主墚加筋还是次墚加筋!一般情况下,是在主墚加筋的。具体情况还是按图纸上的说明来做

    2010-11-22 17:36:41 

  • 看设计的说明,两者都有啊

    2010-11-22 19:07:38 

  • 主梁与次梁交接处的主梁两侧每边加3个和主梁型号一样的箍筋。

    2010-11-23 12:43:23 