    图纸右下角说明为未注明附加箍筋为6根,间距为50,直径与梁箍筋相同,未注明附加吊筋为2C14 这个图形里有附加吊筋吗?

    附加箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    未注明附加吊筋为2C14,说的是有吊筋,但是未标注规格的,但是你这个图中没有吊筋; 是的,就是说这个图里只有6根附加箍筋, 不是有附加箍筋的话就有附加吊筋的,可以是有附加箍筋没有吊筋,也可以是有吊筋没有附件箍筋的;

    2010-11-22 20:14:40 

  • 这个图上没有吊筋

    2010-11-22 20:30:39 

  • 你好:你的图纸要求是画了吊筋,没有注明钢筋规格时用2C14,看你的图纸中没有画吊筋,也就没有必要布置吊筋了。

    2010-11-22 20:23:13 

  • 本图纸上没有吊筋,你可以用原位标注在下面写上吊筋根数及直径

    2010-11-23 11:05:31 

  • 你截的这个图没有吊筋,只能看出来在两根梁的相交出每侧多增加了三根箍筋,也就是箍筋加密了。 你看看图纸的总说明或者该页图纸的下方有说明关于吊筋的问题没有,如果没有,那么说明该梁没有吊筋