haohao 2010-11-23 02:11:15 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 764查看 4回答
关于内墙装修的问题 帮帮我!!
大家好我有两个问题想要请教大家 1、在绘制内墙面时。墙只绘制到了柱子的端部没有延伸到柱里面,所以绘制完的墙面只在墙上有 柱子为什么没有啊 ?怎么才可以让墙面也可以绘制到柱子上?还有就是在查看工程量时,显示有墙面抹灰及凸出墙面柱抹灰等等,那是不是我想要的总量就可以是墙面抹灰+凸出墙面柱抹灰呢+.......? 2、要是在墙面装修中,墙要穿过柱子绘制,那遇到有“L”型的柱子墙该怎么绘制,是要把墙沿着L型柱子贯通绘制吗? 以上问题请看下图
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在绘制内墙面时。墙只绘制到了柱子的端部没有延伸到柱里面,所以绘制完的墙面只在墙上有 柱子为什么没有啊 ?怎么才可以让墙面也可以绘制到柱子上?还有就是在查看工程量时,显示有墙面抹灰及凸出墙面柱抹灰等等,那是不是我想要的总量就可以是墙面抹灰+凸出墙面柱抹灰呢+.......? 绘制完的墙面只在墙上有 柱子上没有,是因为你定义的是砖墙面抹灰,所以不包括混凝土基层的抹灰;查看工程量时,墙面抹灰+凸出墙面柱抹灰,就是想要计算的全部工程量; 2、要是在墙面装修中,墙要穿过柱子绘制,那遇到有“L”型的柱子墙该怎么绘制,是要把墙沿着L型柱子贯通绘制吗? 定义一个混凝土面上的抹灰,绘制到图中;
2010-11-23 06:20:52
-
1、在绘制内墙面时。墙只绘制到了柱子的端部没有延伸到柱里面,所以绘制完的墙面只在墙上有 柱子为什么没有啊 ?怎么才可以让墙面也可以绘制到柱子上?还有就是在查看工程量时,显示有墙面抹灰及凸出墙面柱抹灰等等,那是不是我想要的总量就可以是墙面抹灰+凸出墙面柱抹灰呢+.......? 回答:(1)柱子没有,是因为你没有将绘制墙的时候,绘制到交点处; (2)利用软件的延伸功能,鼠标点击你要延伸线,然后点击要延伸的构件即可; (3)查看工程量时,墙面抹灰+凸出墙面柱抹灰,就是想要计算的全部工程量。 2、要是在墙面装修中,墙要穿过柱子绘制,那遇到有“L”型的柱子墙该怎么绘制,是要把墙沿着L型柱子贯通绘制吗? 回答:是的,贯通绘制
2010-11-23 08:15:38
-
钢筋导入图形的时候应该不导入暗柱 否则的话暗柱位置要布置剪力墙 这样才有抹灰量
2010-11-23 09:34:25
-
绘制墙的时候绘制到柱里面,这样算抹灰的时候有柱的地方就会有抹灰,当然在软件算墙的时候也会自动扣除柱的体积
2010-11-23 11:20:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看