• 图纸上说明暗柱箍筋长宽比大于3:1时采用双肢箍,请问这个怎么理解,见下图

    图纸上说明暗柱箍筋长宽比大于3:1时采用双肢箍,如下几个图箍长度如何设置及计算呢?在图集上有相关规定吗/

    双肢箍

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    很显然,水平方向的箍筋都是长宽比大于3:1了,而垂直方向的长宽比都没有大于3:1; 图集101中有这方面的设置和参考图形; 按照图上的说法,箍筋应 改成双肢箍,就是在增加一个箍筋,把你设置的一个箍筋,修改成两个箍筋; 你的第一个暗柱是7排主筋,一般这样的情况,改成双支箍筋的时候,应该是每个箍筋跨4排箍筋,不是整个箍筋设成双的; 一般都是这样布置的,你这样布置,一般甲方是会认可的;