• 请问卫生间的给水和排水用套下水通球试验定额吗?

    请问卫生间的给水和排水用套下水通球试验定额吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京2001定额排水管道安装子目是不含通球试验内容的。 按说下水通球试验定额子目只适用于主干管和立管;支管及不能通球的横干管(例如卫生间的排水管道),不应计算通球试验。 但是那样算量是很麻烦的,要分类计算。一般按都做计算,并且没多少钱,而且都不会注意。那你就要区别情况,灵活掌握。全要或部分要。

    2010-11-23 16:28:32 

  • 生间的给水和排水不用套下水通球试验定额,已含在定额内。

    2010-11-23 10:38:23 

  • 通球排水才做

    2010-11-23 10:53:06 

  • 用的,给水要套压力试验,排水套下水通球试验

    2010-11-23 08:54:09 

  • 涉及到排水管道都应套下水通球试验

    2010-11-23 08:52:35 

  • 给水不用套通球试验,排水中包括了通球试验

    2010-11-23 08:53:50 

  • 你看以下定额中排水管子目的工作内容都包括哪些?各地定额编制不一样,山西的不用做通球试验

    2010-11-23 08:53:15 

  • 给水不套通球试验;排水应套通球实验。

    2010-11-23 09:05:40 

  • 一般来说给水管道套水压试验及水冲洗定额,排水管道套下水通球试验及水冲洗定额。

    2010-11-23 09:23:51 

  • 北京定额排水管道安装子目不含通球试验内容。 下水通球试验定额子目只适用于立管和主干管(地下一层的)。 支管及不能通球的横干管(例如卫生间的排水管道),不计算通球试验。

    2010-11-23 13:28:38 

  • 需要做。因为排水管安装只包含通水试验。看需要不需要做只要看看定额的工序就可以了。

    2010-11-23 12:47:36 