在线提问请问:1,
请问:1, 该建筑群的电源是从图上方的两组桥架引出的,两组桥架的电缆都引自图中的两列低压柜。桥架要弯下接到地沟、电缆都是从柜后的地沟到桥架吧?地沟内的电缆计算时软件怎么处理?电缆在地沟内的标高软件怎么处理? 2, 6幢楼的干线做在一个文件中可行吧,软件对平面尺寸的大小无限止吧? 才学,请专家讲详细一些。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很高兴为您服务: 您自学成才,已经很不错了,别谦虚~互相交流。 您想计算电缆沟中电缆的量,我给您说一种方法,您新建一个导管,然后在导管中配上电缆的规格型号,特别注意的是需要您注明导管不计算,目的只是为了算电缆,因为现在软件,电缆是配在管里的,不是独立的构件。 问题2,软件对尺寸没有限制,但是建议你还是把6栋楼分开吧,一方面以后也好对量,同时打开的文件效率也会开些。 258681381,注明您是哪位,我们可以详细交流。
2010-11-23 13:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看