• 在GGJ2009中 梁的集中标注中已经标注的信息,在原位标注中用不用再标注

    在GGJ2009中 梁的集中标注中已经标注的信息,在原位标注中用不用再标注 例如: 图纸上标的 角筋是2B20 支座筋是2B18 集中标注中上部通长筋是:2b20 那么在原位标注中是只标2B18 还是标2B20+2B18
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原位标注中必须标注!!!在原位标注2B20+2B18!!建议你好好看一下03g101-1!!

    2010-11-23 17:23:03 

  • 按“原位标注优先于集中标注”的原则,这就要按原位标注输入钢筋信息。

    2010-11-23 17:25:10 

  • 不用就直接标注原位标注的位置的钢筋就可了

    2010-11-23 17:25:34 

  • 在原位标注中是只标2B18 即可

    2010-11-23 17:23:33 

  • 应该标注2B20+2B18,你的描述角筋时不对的。

    2010-11-23 18:27:38 

  • 1、在GGJ2009中梁的集中标注中已经标注的信息,在支座处的原位标注中是包括其集中标注中的钢筋及角筋在内的; 2、例如:图纸上集中标注的角筋是2B20 ,而支座负筋还有2B18,集中标注中上部通长筋是2b20 那么在原位标注中应该标注为“2B20+2B18”(其中2B20是梁上部角筋及梁上部通长钢筋)。

    2010-11-23 18:49:50 

  • 你好:梁的支座筋不可以在集中标注中描述,只有在原位标注中注明。 图纸上标的 角筋是2B20 支座筋是2B18 ,在原位标注里必须输入2B20+2B18。这样的标注才正确。 如果在集中标注里输入2B20+2B18,2B18就成了通长的上筋了。

    2010-11-23 19:30:21 

  • 在GGJ2009中 梁的集中标注中已经标注的信息,在原位标注中用不用再标注 例如: 图纸上标的 角筋是2B20 支座筋是2B18 集中标注中上部通长筋是:2b20 那么在原位标注中是只标2B18 还是标2B20+2B18 我的回答:在GGJ2009中 梁的集中标注中已经标注的信息,图纸上标的角筋是2B20 ,支座筋是2B18,原位标注是指标注部位的截面中钢筋通过此截面的情况,因此,你所述支座的原位标注应标注为:2B20+2B18。

    2010-11-23 20:40:50 

  • 如果图纸在原位标的是2B18,那么通长钢筋2B20在这个地方就会断开,只有两根18的,你看看它的受力是不是比其它地方小,如果是,那么图纸就没有错,但是施工的时候很有可能按2B20的拉通,如果这个地方的受力大,那么就应该是2B20+2B18,就是图纸错了,这时应该咨询设计。

    2010-11-23 23:06:49 

  • 在GGJ2009中 梁的集中标注中已经标注的信息,在原位标注中用不用再标注 例如: 图纸上标的 角筋是2B20 支座筋是2B18 集中标注中上部通长筋是:2b20 那么在原位标注中是只标2B18 还是标2B20+2B18 你先用集中标注定义了一根梁,然后根据原位标注将没有标注及需要修改的信息标注上去就算完成这根梁的标注。

    2010-11-24 09:46:04 

  • 支座的原位标注应标注为:2B20+2B18,建议熟悉一下03g101-1。

    2010-11-24 09:40:02 

  • 在原位标注中是只标2B18 还是标2B20+2B18

    2010-11-23 17:29:13 

  • 03G101-1 第25页,第4.2.4条。原位标注含通长筋在内

    2011-10-18 10:42:01 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题