kangzihao 2010-11-23 18:16:06 | 湖南省 计价软件GBQ4.0 | 2162查看 3回答
满堂基础脚手架问题
湖南地区:是不是满堂基础都必须按照定额说明中(满堂基础套用满堂脚手架基本层相应项目的50%计算脚手架。)套用满堂脚手架? 地下室不是可以套用地下室综合脚手架吗? 这2个脚手架有点分不清,请指教下这2种规定下的脚手架本质上的区别!谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳10.钢筋混凝土满堂基础、条形基础,凡宽度超过3m或底面积超过20m2的设备基础,按其基础上口面积,执行满堂脚手架(基本层)定额乘以系数0.5。 这个就是基础脚手架的就是规则,你的理解是完全正确的。 地下室不是可以套用地下室综合脚手架吗? 完全可以的,它和上面脚手架的区别在于,上面的脚手架是专门针对基础的子目,而这个综合脚手架是适用于地下室和地上各层,层高没有超过3.6米的子目。
2010-11-24 08:38:18
-
地下室的层高如果超过3.6m时,可以套满堂脚手架的,而不是50%。 综合脚手架,地下室也要计算的。
2010-11-23 18:25:26
-
满堂基础都按照定额说明中(满堂基础套用满堂脚手架基本层相应项目的50%计算脚手架。)套用满堂脚手架; 地下室可以套用地下室综合脚手架; 地下室是按照建筑面积计算的,满堂基础脚手架是按照基础的水平投影面积计算的;
2010-11-23 18:23:37