10****@qq.com 2010-11-23 18:49:38 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 492查看 3回答
剪力墙和暗柱
钢筋2009剪力墙结构:剪力墙和暗柱其他属性中纵筋构造:应该设置为设置插筋还是纵筋锚固?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋2009剪力墙结构:剪力墙和暗柱其他属性中纵筋构造应该设置为设置插筋还是纵筋锚固应该根据设计图纸及施工要求来确定; 2、设置插筋是指施工基础时在剪力墙部位按上部剪力墙钢筋的直径、间距在基础相联接处用插筋的形式进行预埋,等施工上部的剪力墙时再与其上部的剪力墙钢筋相连接; 3、纵筋锚固是指剪力墙最底部施工时与基础相联接处直接用上部剪力墙纵向钢筋与基础相锚固;
2010-11-23 19:01:29
-
这个在施工中是不是楼层预留那就是看自己施工的e 一般是竖向构建是楼层预留筋的吧
2010-11-23 19:11:15
-
在基础层设置插筋;在其它层设置纵筋锚固。
2010-11-23 18:51:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看