• 带形基础和独立基础有部分相交,带形基础的混凝土垫层工程量还算不算?主要是量太少

    带形基础和独立基础有部分相交,带形基础的混凝土垫层工程量还算不算?主要是量太少

    问题补充:初学者,手算的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当然要算,量再小,只要符合要求、符合规定就应计算

    2010-11-24 22:18:23 

  • 带形基础和独立基础有部分相交,带形基础的混凝土垫层工程量还算不算? 不计算。按基础较宽的宽度每边加100MM

    2010-11-24 22:17:16 

  • 首先独立基础按整个计算,带形基础和垫层与独立基础重叠时,是扣减带形基础和垫层的工程量,也就是不计算重叠部分了。

    2010-11-24 22:20:09 