石磊 2010-11-25 06:37:00 | 黑龙江省 安装算量GQI | 482查看 3回答
请教弱电专家:
哪位专家能给详细一点解释如下图(三个图片上下接到一起是一个系统图)在竖井内是怎么配线的,小弟刚学预算,很困惑,请大家帮忙,十分感谢。问题补充:注:图传反了应该是第一个图在最底下、第二个图在中间、第三个图在最上头。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总电话箱(50对)在一层,电话中途箱在4层(25对)和9层(25对),电话箱之间用电话电缆连接(外线至1层、4层至1层、9层至1层);2、3、5、6、7、8、10、11层位过线箱(盒)。其余用电话线连接。一层和地下室的电话线进一层电话箱,2、3、4、5、6层的电话线进4层的电话中途箱,7、8、9、10、11层的电话线进9层的电话中途箱。 例如:二层4户人家的电话线RVS(2*0.5)从户内穿出来,经过弱电竖井的过线箱,再向上经过三层的过线箱,到四层的电话中途箱,就可以压接了,以此类推。 一般不需要换5对的电话电缆了,当然如果设计在图中标注了要用的话,应该按设计的标注,你的图中没有标注。
2010-11-25 13:31:20
-
引入50对电话线,敷设在50的线槽内,通过分线箱后竖井内各层的线对数就是所标注的分母数
2010-11-25 06:56:10
-
1.4.9层是设置分线箱的,其它层都设置分线盒。 竖井内设置金属线槽,配线在线槽内。分线箱与分线盒向各户分线采用PC16管暗敷。
2010-11-25 08:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看