• 广钢筋层高对钢筋算量的影响?

    我现在用广联达算一个二层砖混小别墅的钢筋,该工程是只有两间有地下室,地下室处是深基础-2.7m,无地下室处是浅基础-1.8m,地下室层高2.2m,我设置的楼层-1层层高2.2m,基础层层高0.5m,我师傅设置的层高是-1层层高2.2m,基础层层高2.7m,因为软件支持跨层布置,三维显示0.00以下的立体效果都一样,但我们俩计算出的构造柱的量差好多?布置的层高对钢筋计算有影响不?如果有,主要影响哪?我们这个工程应该怎样调?哪位帮我检查一下钢筋算量哪错了 谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你设置的层高是正确的,基础层是0.5米,-1层是2.2米,基础底标高是-2.7米。 你师傅的设置是错误的,基础层是2.7米,-1层是2.2米的话,基础底标高就应该是-4.9米了。 基础层如果有砌体和GZ的话,你师傅的应该多算了2.2米的量,所以就有差别了。

    2010-11-25 09:15:12 

  • 基础层的层高设置是:基础底标高到地下室地面结构标高 -1层层高:地下室地面结构标高到一层地面结构标高

    2010-11-26 09:49:26 

  • 你们的基础层层高就相差2.2米,当然量不会是一样的了。

    2010-11-25 08:12:47 

  • 都可以,计算结果没有多大差异。

    2010-11-25 08:13:11 

  • 基础层高不应该是2.7米,层高会影响到柱和构造柱及墙体的工程量。

    2010-11-25 08:17:34 

  • 设置层高的时候可以设在—2.7米,不知其他构件的时候注意各构件的底标高就可以了。

    2010-11-25 08:46:29 

  • 在钢筋算量中,标高对钢筋是没有影响的,但是你下面的标高改动的话,上面也要跟着拉动才行

    2010-11-25 08:31:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题