mz6223810 2010-11-25 10:21:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
梁支座负筋
框架剪力墙结构中梁伸至柱,梁下靠柱端有剪力墙,支座负筋标注位置又在剪力墙端,求助支座负筋在原位标注时怎么设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是框架剪力墙结构,你的负筋支座应该是柱子,如果梁同墙宽才是以墙为支座呢。
2010-11-25 10:47:39
-
软件是从墙边开始计算负筋的长度的,实际也是这样的。
2010-11-25 10:25:11
-
须在汇总后进行修改,应按出墙来计算支座筋。
2010-11-25 11:07:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看