• 小区内沟槽土方

    小区内PE雨水管道沟槽土方 安装给排水里面只有人工挖土方,要用机械挖土方是不是要套市政定额? 回填压实套推土机推土和内燃压路机压实2个定额对不?

    问题补充:PE承插雨水管 底层铺沙子套、水压试验都套什么定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以套市政工程定额。机挖土方,一般槽底以上20cm套人工挖土。回填管道胸腔及以下部分套人工回填及夯实,路床以下套机械回填及夯实。PE管套个有相应管径且连接方式相同的再改下材料名称及价格,市政工程中,排水管道里有砂基础定额,最后雨水管线不做打压试验。。

    2010-12-02 00:08:33 

  • 小区内PE雨水管道沟槽土方机械挖土方套土建定额相关定额子目,回填压实套内燃压路机压实定额子目即可。

    2010-11-26 13:22:42 

  • 小区内雨水管道工程属于工程配套,不应套用市政定额。挖土可借用土建挖土子项,回填套用机械夯填子项!

    2010-11-25 10:49:46 

  • 机械的就直接套土建的就是了 因为这个是庭院的

    2010-11-25 10:49:49 