• 连梁的水平筋遇到暗柱是否弯锚?

    一个工程,两个人画,连梁两端是暗柱,水平筋的计算一个是净长加锚固,别一个是以暗柱为支座锚固或弯锚,前面计算设置一样的,为什么,请高手帮我看看。谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户!您好! 您可以自己在计算设置中修改一下,或者是在计算公式中修改后锁定构件即可。

    2010-11-30 10:37:55 

  • 如果你连梁下面画了剪力墙,可以检查一下两个人剪力墙和连梁的长度。

    2010-11-27 16:14:04 

  • 直锚够了就用直锚,不够则用弯锚!!! 你是顶层还是标准层!!! 如果是顶层的话是边角柱的原因!! 你的暗柱的位置不一样!!你一个截图,有一部分锚在墙里了!!

    2010-11-25 17:47:16 

  • 不弯~~~~~~~~~~~~~

    2010-11-25 19:25:51 

  • 我认为两种设置法可能都正确,应为在满足最小锚固长度的情况下,弯锚只是比直锚浪费了点钢筋