点点 2010-11-25 19:55:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1381查看 5回答
吊筋与次梁加筋
请问 1,有吊筋的情况下是不是就不用加次梁加筋了 2,梁高相同的次梁与次梁相交的地方是不是一定要加吊筋或次梁加筋
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这两个问题都是应该要按照设计图施工的,没有必然的联系;就是说有吊筋的情况下不一定是不用加次梁加筋了,反而往往是要加的;梁高相同的次梁与次梁相交的地方不一定要加吊筋或次梁加筋,反而这里往往是不加的呢;
2010-11-26 02:44:06
-
如果这个问题在施工上,那么只要按照图纸的要求来做就好了,,,如果是在设计上的话,那么这两个问题就要先计算墚的受力|一般来说在这些节点上为了质量很多都会加筋的,
2010-11-25 20:16:55
-
1,有吊筋的情况下是不是就不用加次梁加筋了---不一定。 2,梁高相同的次梁与次梁相交的地方是不是一定要加吊筋或次梁加筋---不一定 ---要根据设计图纸。
2010-11-25 20:01:52
-
1,有吊筋的情况下是不是就不用加次梁加筋了 2,梁高相同的次梁与次梁相交的地方是不是一定要加吊筋或次梁加筋 你说的这两种情况都不一定,关键是看图纸是怎么设计的
2010-11-25 20:04:32
-
具体要看图纸的说明
2010-11-26 10:57:29
-
图纸上没有标注次梁加筋加的是什么筋,只有吊筋2C12,这个时候怎么输入吊筋,原位标注那里的吊筋信息不给我编辑,是不是还要输次梁加筋的信息??但是图纸上又没有次梁加筋的说明
-
图纸上没有标注次梁加筋加的是什么筋,只有吊筋2C12,这个时候怎么输入吊筋,原位标注那里的吊筋信息不给我编辑,是不是还要输次梁加筋的信息??但是图纸上又没有次梁加筋的说明
-
梁图右下脚标示了等截面梁均设置加筋和吊筋。 加筋是两条相交次梁“十”字形,就四边都要设置加筋吗? 另外等截面次梁设置吊筋,应该不可能吧。我看现场好像也没做。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看