关于基槽内降水
我的一个工程地下两层,地上14层,槽深8米,基坑内设100多个疏干井,沿基槽边又挖了明沟并设集水井排出地表渗出的水,这种情况该怎么确定子目,我是套用一个满堂基础降水和一个明沟排水,这样正确吗,建设单位说疏干井不算井点降水,那什么算井点降水呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
井点降水,是人工降低地下水位的一种方法。故又称“井点降水法” 在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。 所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。 疏干井不算井点降水,应该套用挖土方的定额项; 应该可以的;
2010-11-25 21:44:37