小美 2010-11-25 23:08:27 | 重庆市 其他专业 | 11126查看 5回答
板面分布筋的搭接长度
板面分布筋不锚入支座内,与同向板面受力筋的搭接是15d,请问,d指的是受力筋的直径还是板面分布筋的直径?谢谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录B第B.0.1条规定,两根不同直径的受力钢筋的搭接长度以较细的钢筋直径计算(如下附图1),分布筋仅是固定作用,不可能高于受力钢筋的标准,因此应按较细的钢筋直径计算为宜。 问:请问老师,楼层板带一般用于哪些情况?一般的钢筋配置是怎样的?谢谢。 答:板带属于无梁楼盖板结构,即由于功能需要,板下不能出现肋形梁的设计。此时,柱顶设置柱帽承托楼板,柱与柱之间设计为柱上板带,柱上板带之间是跨中板带,板带是暗藏在板内的。板带的平法构造可见04G101-4图集。
2010-11-26 09:18:03
-
分布筋的直径。
2010-11-26 09:37:03
-
分布钢筋为构造钢筋,为非受力钢筋,搭接只是构造作用,所以为分布筋直径即可
2010-11-30 14:08:49
-
指的是相互搭接的钢筋中直径较小的;
2010-11-25 23:15:53
-
板面分布筋的搭接长度?指的是相互搭接的钢筋中直径较大的。
2010-11-26 08:32:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看