• 关于含钢量

    抗震等级三级,框剪结构,钢筋主要采用三级钢,层高2.8,共32层,不含地下室,柱子钢筋间距以100MM为主,我算出来的含钢量在72KG/㎡,这个含量是否合理,一般范围是多少
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    含钢量经验值按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对8度,三类场地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墙一般每平米75~80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,三类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45~50公斤; 框剪一般每平米50~55公斤; 剪力墙一般每平米55~60公斤。 对6度,二类场地: 框架一般每平米35~40公斤; 框剪一般每平米40~45公斤; 剪力墙一般每平米45~55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40~45公斤; 框剪一般每平米45~55公斤; 剪力墙一般每平米50~60公斤。 结构形式 设防烈度 层数 钢筋用量(Kg/m2) 1 剪力墙 6 40 2 剪力墙 7 40~50 3 带车库地下室 150~180 4 人防的地下室 170~210 5 框支剪结构 7 22 48.8(标层) 6 地下室(包人防六级) 146.4 7 短肢剪力墙 7.5 15 65 8 双塔(两层地下室,人防) 6 87 9 8.5 70~80 10 短肢剪力墙 7.5 11 55 11 剪力墙 7.5 18 58 12 框剪 8 15 65 13 框剪(人防) 7.5 26(-1) 82 14 异形柱框架 7 7 40 15 短肢剪力墙-异形柱 7 7 70 16 短肢剪力墙 6 15 62 17 异形柱框架 7 7 38 18 砖混? 7 7 37 19 砖混 8 6 27 20 剪力墙 7 26 75 21 剪力墙 7 12 45(标层) 22 剪力墙 7 18 54(标层) 23 框架 6 7 33 24 框剪 6 11 40 25 剪力墙 6 18 53 26 框剪 6 27(-2) 60(标层) 27 框架 6 11 52 28 框架 8 11 105 29 剪力墙 7 18 39 30 框剪 8 12 50 31 框剪 7 12 45 32 剪力墙 7.5 25 50 33 剪力墙 7.5 32 51(标层) 34 框筒 7.5 32 61(标层)

    2010-11-26 08:42:47 

  • 抗震等级三级,框剪结构,钢筋主要采用三级钢,层高2.8,共32层,不含地下室,柱子钢筋间距以100MM为主,我算出来的含钢量在72KG/㎡,这个含量是否合理,一般范围是多少? 我的回答:钢筋含量与开间进深有关,抗震等级三级,框剪结构,钢筋主要采用三级钢,层高2.8,共32层,不含地下室,柱子钢筋间距以100MM为主,含钢量一般在60KG/㎡左右。

    2010-11-26 08:38:15 

  • 钢量在75kg/m2之内应该是合理的

    2010-11-26 09:17:47 

  • 应该是合理的,我做了一栋也是32层,算出钢筋是73.2KG/m2。

    2010-11-26 09:24:23 

  • 像这样的高层一般钢筋含量在65kg--75kg/m2之间,比较合理。

    2010-11-26 08:38:39 

  • 抗震等级三级,框剪结构,钢筋主要采用三级钢,层高2.8,共32层,不含地下室,柱子钢筋间距以100MM为主,我算出来的含钢量在72KG/㎡,这个含量比较合理了,你这样的工程,含钢量在65-75kg/m2之间都应该是合理的;

    2010-11-26 08:37:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!