广联达大厦中的连梁尺寸是否有问题
刚开始学习软件,用广联达大厦的图纸练习的,在首层建模时候碰到这个疑惑,层高3.9米,lc3窗洞高度2.7米,离地0.6米,连梁尺寸为250*1200,2.7+0.6+1.2要大于层高3.9了啊,希望不吝赐教问题补充:是这样的,我没注意到梁顶标高差,但是LL1处还是存在问题,此处为走廊,剖面图中梁底至梁顶为900,但是此处连梁高度还是1.2米,这地方连梁没有高差
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你理解上的问题,这个连梁是夸层的。 0.6+2.7+0.6*2,后面的0.6*2是当前层0.6上层0.6,就是说梁顶标高不是层顶标高,而是层顶+0.6
2010-11-27 01:14:42
-
你说的很正确,这样是超过楼层了;但是这里的2.7是门的高度吧;
2010-11-26 21:58:12
-
你好:图纸是不会有问题的,你在定义连梁时把标高搞正确就可以了,连梁的顶标高不是要楼面处,要比楼面高600。可能是LL1有几处,在这里可以按剖面图中的900做。
2010-11-27 09:36:47
-
可能是失误,也可以是梁顶标高超过本层的层高.
2010-11-27 11:32:55
-
广联达计算设置里面,哪里有连梁的侧面腰筋与墙水平筋连接的大洋图或者节点设置呢?
广联达计算设置里面,哪里有连梁的侧面腰筋与墙水平筋连接的大洋图或者节点设置呢?我在计算设置中没有找到。问题补充:我的图纸剪力墙水平筋与连梁有个搭接长度,在软件中有节点吗?
-
关于广联达梁的布置问题: 梁跨挺多 有集中标注和原位标注 而且每个支座还有钢筋 我该怎么给梁布钢
关于广联达梁的布置问题: 梁跨挺多 有集中标注和原位标注 而且每个支座还有钢筋 我该怎么给梁布钢筋 有点晕 可以拆开布置 还是有其他的方法 谢谢 大师
-
砖混结构的图纸中明确设置有连梁。 设计总说明中,门窗洞口未明确说明出应设置过梁。 在有些洞口连梁和过梁的标高尺寸有重叠,应该优先设置连梁还是过梁?