菜 农 2010-11-26 22:26:16 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 957查看 3回答
GGJ2009
1、GGJ2009定额报表中 砌体加固筋直径大于8 包含哪些钢筋? 2、GGJ2009软件中侧面纵筋默认的拉筋,按多大间距计算的? 3、
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、GGJ2009定额报表中 砌体加固筋直径大于8 包含哪些钢筋? 还是只包含砌体加固钢筋的; 2、GGJ2009软件中侧面纵筋默认的拉筋,按多大间距计算的? 按照箍筋间距的一倍计算;
2010-11-26 22:34:32
-
1、GGJ2009定额报表中 砌体加固筋直径大于8 包含哪些钢筋? 一般说来,GGJ2009定额报表中 砌体加固筋直径大于8 应该是没有别的钢筋,全是砌体加固钢筋。 工程中砌体加固筋全用的是6个的钢筋,而报表中又有8的钢筋,你可以检查一下是否在定义“墙体加固筋”时,把钢筋的型号输入错了。 2、GGJ2009软件中侧面纵筋默认的拉筋,一般是按箍筋间距的一倍计算的。
2010-11-27 06:40:19
-
你好:1、砌体加筋一般的都是A6的,因为有砖缝要求在那里,大了以后会超过灰缝的要求了,看看是不是定义错了。也许是砌体顶上墙长大于5米后与梁、板交接处的加强箍。 2、GGJ2009软件中侧面纵筋默认的拉筋,一般是按箍筋非加密区间距的两倍计算的。可以看03G101-1中的第63页中的要求。
2010-11-27 10:16:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看