• 关于阳台露台防水上返高度问题

    我想问一下防水上返的问题,其中包括2项。 第一个:阳台和墙体交接的地方(此处墙体无门窗篮板等)。有说250mm有说300mm的。我想具体问下,并且需要依据。 第二个:阳台和栏板交接的地方(此处栏板无压顶或挑檐)。比如:阳台板和栏板的高差为500mm,栏板厚度为200mm。那么我卷起高度应该是500mm还是700mm?或者是其他高度? 说的不是很明白,希望大家帮助解决下。

    问题补充:我说的高差是说栏板高出阳台板的高度。麻烦大家帮忙下。我是施工单位。。。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    二、屋面防水: 1.卷材屋面工程量按设计图示尺寸以面积计算。 (1)斜屋面(不包括平屋顶找坡)按设计图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。平屋顶按水平投影面积计算。 (2)不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积。 (3)屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并人屋面工程量内计算。弯起部分如图纸无规定时,女儿墙、伸缩缝的弯起部分可按250㎜计算,天窗弯起部分可按500㎜计算。 (4)铁皮和卷材天沟按展开面积计算。 (5)卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油已计入定额内。 2.屋面涂膜防水工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分格缝以延长米计算。 三、墙、地面防水、防潮工程量按设计尺寸以面积计算。 1.建筑物地面防水、防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物,设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3㎡以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500㎜以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500㎜时,按立面防水层计算。 2.建筑物墙基防水、防潮层、外墙长度按中心线,内墙按净长乘以宽度以㎡计算。 3.构筑物及建筑地下室防水层,按实铺面积计虎,但不扣除0.3㎡内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500㎜时,按立面防水层计算。 4.防水卷材的附加层、接缝、收头、冷底子油等人工材料均已计入定额内,不另计算。 5.变形缝按设计图示尺寸以长度计算。

    2010-12-01 08:02:54 

  • 阳台板和栏板高差???阳台板是水平的 栏板是竖直的 怎么会有高差 阳台板上翻就算是栏板了 防水上翻高度是从阳台板顶开始算 那么不管栏板是怎么设置的 只要是你卷起高度为500 那么就是从阳台板顶标高开始算起

    2010-11-27 09:35:48 

  • 按设计高度,如果设计无要求需按250mm计算

    2010-11-27 11:01:26 

  • 一般材料做法表里有防水上返高度,如果没有看看设计总说明,再找不到的话就按照250mm计算,08定额防水章节说明里提到如果没有设计规定时女儿墙、伸缩缝的弯起部分可按250mm计算,这个可以作为参考依据