shuipiaopiao 2010-11-27 11:06:42 | 广东省 土建算量GCL2013 | 312查看 4回答
钢筋文件导入到图形文件汇总计算后发现,剪力墙算成面积了
我把钢筋文件导入到图形文件中,在汇总计算后发现,剪力墙算成面积了,而不是体积,暗柱单独也参与计算了,怎样修改才能让剪力墙按体积计算,暗柱并入剪力墙内。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
从钢筋导入图形算量里以后,要定义构件做法,套定额子目。看看剪力墙的工程量表达式,是不是体积的代码,如果是面积的代码MJ,设置一下,设置为MJ*墙厚度
2010-11-27 11:12:52
-
你点看构件的代码编辑
2010-11-27 11:26:06
-
不可能!你能再截张图给我看看吗???
2010-11-27 12:08:27
-
你看的是那张报表,如果你看的是做法报表,那就要去看一下构件里的做法工程量表达式的代码是不是有问题
2010-11-29 14:04:10
-
把钢筋算量导入到图形算量里面汇总计算后怎样区分梁的250内、250外模板,柱子1.8内、1.8外模板,在没有装定额的前提下。 谢谢
-
我完成一个地下室钢筋文件后(钢筋算量已计算汇总完毕),导入图形算量。汇总计算时很多基础梁提示重叠报错,请问是什么原因。谢谢了,忘高手解答。
-
在把钢筋导入图形算量后把暗柱和端柱转为墙,然后就会发现砼墙被断成一截一截的,这时候汇总计算的话,所有的墙都会算成异形柱,而没有把墙拉通了计算,请问怎么处理这种问题
-
图中栏板的压顶如果是在GGJ中是不是可以画出剪力墙后修改一下钢筋,但是如果导入到GCL之后,压顶的砼要如何对GGJ导入的文件进行修改?!请各位指点!谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看