• 板的分布筋信息怎么输入

    板的XY方向的受力筋都是B8@100 没有负筋 不知道怎么输入分布筋的信息 随便问下 图纸上没有标识出分布筋 软件是不是已经默认把分布筋的量算进去了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要知道分布筋的作用,主要是定位受力筋!其次是控制混凝土收缩!所以你的已经是双向布筋不用再加分布筋! 假如有负筋那就需要,工程设置里面点开 板里面找到负筋设置即可一般为直径6@250

    2010-11-27 11:24:56 

  • 如果这块板只有底筋的话,软件是不会把分布筋计算进去的

    2010-11-27 11:22:04 

  • 板的XY方向的受力筋都是B8@100 没有负筋---此时,就不需要分布筋了。

    2010-11-27 11:24:05 

  • 分布筋在板负筋里可设置有或无.

    2010-11-27 11:22:43 

  • 前面的回答都正确,但你这个问题还有一个更隐蔽的问题 如果图纸上只是标明单向受力筋,你则需要把单向面筋改为负筋来画。 单向底筋另外方向需要再画受力钢筋

    2010-11-27 12:57:01 

  • 不用布置分布筋的,有负筋一般才会布置分布筋的,你可以在结构设计总说明那看。

    2010-11-27 13:56:25 

  • 板的XY方向的受力筋都是B8@100,这块板应该是单层双向钢筋。 分布筋的作用是固定负筋,如果没有负筋,也就不会有分布筋,更不可能计算分布筋。

    2010-11-27 14:24:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: