lxlzxl 2010-11-27 11:21:46 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 939查看 3回答
筏板怎么少了一部分
电梯井筏板(FB-2 h=1200)与地下室筏板(FB-1 h=250)标高相差1800,两块筏板通过电梯井筒(剪力墙)上下相连。电梯井筏板外伸600,该外伸部分处在地下室筏板下方,定义构件通过“矩形”绘制FB-2、FB-1两图元后,发现处在FB-2外伸筏板上方的FB-1筏板没有显示,汇总计算后发现FB-1少了一部分。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,您先把相邻筏版删除,看一下这个筏版是否有外伸,如果有,那您就看一下标高,应该是在同一个位置标高不同,您看不见,然后您汇总计算,看一下量是否正确,如果量是正确得就没有问题。
2010-11-29 09:02:47
-
2块板在位置上重叠布置的时候要分层布置,你把FB2布置到分层2去就不会有这样的问题了
2010-11-27 11:25:06
-
这个因为筏板在钢筋中无法在同位置布置两块标高不同的筏板。所以建议你其它一块用板绘制,通过修改相应设置来达到你的设计要求。
2010-11-27 12:48:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看