• 板上部支座负筋为一级钢,端部有90度弯折,还要加180弯钩吗?

    板上部支座负筋为一级钢,端部有90度弯折,还要加180弯钩吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 90度弯折不需要180度弯钩了,90度弯折的长度是板厚减去板的一个保护层厚度。支座负筋都是90度弯钩的。可以看图集04G101-4第25页。

    2010-11-28 09:40:10 

  • 端部有90度弯折,就加要加180弯钩了

    2010-11-28 09:46:02 

  • 当设计楼层为抗震级别的板上部支座负筋为一级钢时,端部应做180弯钩

    2010-11-28 09:43:52 

  • 板上部支座负筋为一级钢,端部有90度弯折,不需要加180弯钩

    2010-11-28 09:39:44 

  • 板上部支座负筋为一级钢,端部有90度弯折,还要加180弯钩吗? 我的回答:板上部支座负筋为一级钢,端部有90度弯折,就不需要180弯钩了。

    2010-11-28 09:41:53 

  • 对一般不需180度弯钩

    2010-11-28 10:42:06 

  • 04G101-4P25页图集明确指出,当为HPB235光圆钢筋时,端部应设180度弯钩,其平直段长度为3d。不要理所当然认为有90°弯折就不需要180°弯钩了,那是某些人图施工方便不做180°弯钩。图集明确提示,不容置疑。

    2010-12-08 16:40:48 