• 上层柱纵筋大于下层柱纵筋,图纸是锚入下层1.45lae如何修改插筋计算设置?

    上层柱纵筋大于下层柱纵筋,图纸是锚入下层1.45lae如何修改插筋计算设置?

    问题补充:图纸是插入梁下1.45lae,不是按规范,已把不变截面插筋设置改为1.45lae,计算结果还是按规范计算。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先按软件默认的,计算汇总以后,点【编辑钢筋】修改,锁定,再汇总计算。

    2010-11-28 09:59:57 

  • 你好,在计算设置中墙柱处修改即可,如图: 设计大于规范,一定要记住!

    上层柱

    2010-11-28 09:59:51 

  • 你好:柱子的主筋上大下小时,是下插到梁以下,还错开了一段距离了,为什么要修改呢,软件里是按规范要求做的。 那是多出的钢筋的做法。 非平法做法只有手工调整后锁上。

    按规范计算

    2010-11-28 10:00:19 

  • 在钢筋柱子属性里面有节点设置一栏,,节点设置里面有楼层节点设置 可以从这里面进行修改

    2010-11-28 10:03:59 

  • 你把设置改为【不自动判断变截面】,下层的柱全部手动让它封顶,上柱钢筋设置插筋,在【节点设置】中把【楼层变截面锚固】调整一下试试。

    2010-11-28 12:13:42 