• 斜梁模板超高怎么计算

    我做的工程屋面是的斜梁怎么计取模板超高的工程量,是按平均高度计算还是按照从3.6m的位置以上计算超高
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能按平均高度计算,只能计取3.6m以上部分的超高,超高是按照垂直高度算得,支撑超过3.6才能计算,定额也是按照3.6的支撑考虑的,超过了3.6你才能计算费用

    2010-11-28 20:58:17 

  • 我做的工程屋面是的斜梁怎么计取模板超高的工程量,是按平均高度计算还是按照从3.6m的位置以上计算超高 是按平均高度超过3.6以上部分计算的,每超过3.6米一米算一个增加层,(不足一米也按一个增加层计)

    2010-11-28 10:14:56 

  • 斜梁模板超高怎么计算?选用代码设置计算超高部分。

    2010-11-28 10:26:07 

  • 屋面是的斜梁怎么计取模板超高的工程量,是按照从3.6m的位置以上计算超高

    2010-11-28 10:13:24 

  • 对,我支持按照平均高度计算

    2010-11-28 10:36:04 

  • 只能计取3.6m以上部分的 超高,因为超高是支撑部分超高,定额是按照3.6的支撑考虑的,超过了你才能计算费用

    2010-11-28 10:14:20 

  • 就是按照平均高度3.6米,然后计算出超出的部分的面积 就可以了!

    2010-11-28 16:14:55 