• 钢筋中的箍筋需要调整计算公式吗,怎么样调整,谢谢

    1、我记得箍筋的弯钩是2*11.9*D,软件中好像是6钢筋是2*(75+1.9d)+(8*d)这个计算式怎么出来的,还有需要调整这个计算式吗,到时候结算能说清楚吗。 2、图纸中有一些梁的配筋图把每种钢筋的长度都给出来了,但是比规范的长度小,这样的一般是不是就按图纸上的计算呢? 非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1、软件里计算得没有问题,6钢筋是2*(75+1.9d)+(8*d)这个计算式怎么出来的,75是最小的平直长度,6的10倍不够75。2、应该是按图纸给的长度计算。

    2010-11-28 11:19:32 

  • 1、箍筋的弯钩是2*11.9*D,软件中,就是这个数据。你可以在进一步查看。 2、图纸中有一些梁的配筋图把每种钢筋的长度都给出来了,但是比规范的长度小,这样的一般是就按图纸上的计算。在计算设置里修改,达到与图纸一致。

    2010-11-28 11:15:06 

  • 看101图集底35页上说的很清楚,135度弯钩平直段大于10d且大于75mm