• 钢筋剪力墙中连梁长度是画到断肢剪力墙中还是边啊?

    钢筋剪力墙中连梁长度是画到断肢剪力墙中还是边啊?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋剪力墙中连梁长度是画到断肢剪力墙中。

    2010-11-29 09:35:18 

  • 两种画法对应两种结果(主要是影响暗梁的纵筋计算,对连梁本身无影响): 1、连梁画到剪力墙中,软件会按照08G101-5图集第74页的“暗梁纵筋与连梁纵筋搭接”计算,软件中见计算设置-节点设置-剪力墙4。 2、连梁画到剪力墙边,则暗梁按自身规则计算,没有与连梁纵筋的搭接方式。

    2010-11-29 09:38:28 

  • 要是计算钢筋只需要画到墙与梁的交点上就可以了。不影响钢筋的计算。 但是导到图形中,就需要将暗柱全部包住,这样对于定义房间装修,可以形成封闭的区域。