• 暖通管道可以在手动调节阀处变径么

    暖通管道可以在手动调节阀处变径么?在系统图中管道井内管道由DN25变为DN20,中间只有手动调节阀连接,请问是在这里变径么?一般情况下都在哪变径呢?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能再阀门处变径的,应该在分支的部位变径; 那就根据设计图的标注,确定在那个部位做变径,但是不会再阀门处做变径的,可以在阀门的前面或者后面做变径;

    2010-11-29 09:49:16 

  • 可以将这一段管道都改为20的

    2010-11-29 09:57:03 

  • 暖通管道是不可以在手动调节阀处变径的。 在系统图中管道井内管道由DN25变为DN20,中间只有手动调节阀连接,可以不在手动调节阀这里变径么的,一般情况下都在阀门前用变径管箍变径就行了。