水灭火系统控制装置调试,100点以下等问题
老师您好! 水灭火系统控制装置调试,100点以下,100点如何确定? 自动报警系统装置调试,128点以下,128点如何确定? 消火栓系统和喷淋系统中≥DN150管可以丝扣连接吗? 消火栓系统和喷淋系统中沟槽连接是如何连接的? 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水灭火系统控制装置调试,100点以下,100点如何确定? 在这个体统中所以的模块在100个之内; 自动报警系统装置调试,128点以下,128点如何确定? 在这个体统中所以的模块在128个之内; 消火栓系统和喷淋系统中≥DN150管可以丝扣连接吗? 可以的; 消火栓系统和喷淋系统中沟槽连接是如何连接的? 用沟槽连接件连接的;
2010-11-29 12:08:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看