• 消火栓、喷淋系统等问题

    老师您好! 水灭火系统控制装置调试,100点以下,100点如何确定? 自动报警系统装置调试,128点以下,128点如何确定? 消火栓系统和喷淋系统中≥DN150管可以丝扣连接吗? 消火栓系统和喷淋系统中沟槽连接是如何连接的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 水灭火系统控制装置调试,100点以下,100点如何确定?水喷头的数量 自动报警系统装置调试,128点以下,128点如何确定?探测器的数量 消火栓系统和喷淋系统中≥DN150管可以丝扣连接吗?不能,可用法兰和沟槽 消火栓系统和喷淋系统中沟槽连接是如何连接的?先用专用开槽机在管子上开槽,再用沟槽 接头连接

    2010-11-29 10:54:18 

  • 说明 一、本章包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试, 电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等项目。 二、系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和 试验。 三、自动报警系统装置包括各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、卤代 烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。 四、气体灭火系统调试试验时采取的安全措施,应按施工组织设计另行计算。 工程量计算规则 一、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 二、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统装置 1.广播、通讯子目系指消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,可按其数量以“个”为计量单位。 2.电梯为消防用电梯与控制中心间的控制调试,电梯以“部”为计量单位。 三、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置 1.电动防火门、防火卷帘门是指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位。每樘 为一处。 2.正压送风阀、排烟阀、防火阀以“处”为计量单位。一个阀为一处。 四、气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验。按试验容器的规格(升),分别以“ 个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数。试验介质不同时可以换算。 喷淋管道一般大于等于DN100时采用沟槽连接,沟槽连接就是将管道的两端滚出槽,中间加一个胶圈然后用沟槽卡箍将其连接起来。

    2010-11-29 11:11:16 

  • ≥DN150管必须是沟槽或法兰连接或者焊接。沟槽通过各种沟槽连接件连接,可以在网上搜一下沟槽管件图,看看就明白了 一般就按照系统内总点数来统计,可以在系统图上面数出来,包括:感烟、感温探测器,手动报警按钮,警铃,声光报警器,消火栓按钮,雨淋阀(压力开关,信号阀,电磁阀),气体灭火系统点等。

    2010-11-29 12:55:27 