• 你好,这个门楼要不要算模板超高,怎么算,有什么定额项目?谢谢

    你好,我的一个工程只有柱子和梁组成的门楼,柱高8.1m,6.5m,4.9m,梁底标高为3.6,5.2,6.8,这个门楼要不要算模板超高,怎么算,有什么定额项目? 要不要算脚手架,谢谢

    问题补充:file:///C:/Documents%20and%20Settings/骆驼/桌面/未命名1.jpfile:///C:/Documents%20and%20Settings/骆驼/桌面/未命名.jpgg

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    模板主要就是指梁、柱这类构件的。有模板就要考虑有无超高问题。所以肯定要算模板的超高。 没脚手架,这门楼是建不起来的,当然要算脚手架。 定额项目:模板、砼量、抹灰,如果设计图还有其他要求的话,再另外加算。

    2010-11-29 12:26:36 

  • 这个工程似乎没有超过3.6m的模板支撑,所以不用计算模板超高了; 可以在梁的上面支梁模板啊;

    2010-11-29 12:13:00 

  • 这个门楼算模板超高,要计算砼,模板,模板超高,柱子的脚手架,单梁的话要计算梁的脚手架

    2010-11-29 12:12:02 

  • 高度超过3.6米,要计算柱和梁的模板超高;如果有现浇板,如果高度也超过3.6米,再计算板模板超高。要计算柱的单排外墙脚手架;梁的双排外墙脚手架。

    2010-11-29 12:20:08 

  • 柱高8.1m,6.5m,4.9m,的按正常3.6m高的执行一次定额后再按超过3.6m的执行柱支撑模板超高定额。梁底标高为5.2,6.8,也是按3.6以内的执行一次后再按超过3.6m以上的执行梁支撑模板超高,执行满堂脚手架,超过5.2m在计算超高。

    2010-11-30 11:00:24 