Shay 2010-11-29 14:52:07 | 广东省 其他专业 | 7530查看 2回答
关于基础梁钢筋锚固的问题
基础梁与桩承台相连接时,请问基础梁钢筋的锚固是怎样锚固的?如果是中间承台是直接拉通吗?如果是角柱承台是从承台边计锚固还是从柱边计锚固?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸没有具体的设计说明: 1、基础梁钢筋直接伸入桩承台(从桩承台计)一个锚固长度即可。 2、如果是中间承台:最好直接锚固,但如果承台截面尺寸比较大,两端梁的钢筋伸入承台的锚固长度之和仍然小于承台宽度,也可以不用拉通,两者都能合理的解释。 3、从承台边计取锚固,要分清楚受力点,基础梁与承台是连接受力点,而柱子与承台是连接受力点,所以梁钢筋从成台边计取锚固。
2010-11-29 15:03:28
-
中间承台是直接拉通或从中间柱边锚固;角柱承台从柱边计锚固。
2010-11-29 15:06:58