• 柱的其它属性—插筋构造,因该选设置插筋还是纵筋锚固?为什么插设插筋会用到钢筋更多?

    柱的其它属性—插筋构造,因该选设置插筋还是纵筋锚固?为什么插设插筋会用到钢筋更多?

    设置插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设置插筋时就会出现钢筋搭接,因此钢筋量就会增大。正常情况下每层柱都需要搭接一次,所以按设置插筋方式是正确的。 当某一层的层高不是很高且是单层时,柱筋一次绑扎到位,这时会用到“纵筋锚固”。还有砖混结构女儿墙中GZ高度一般都不高,这时柱筋都会用到“纵筋锚固”。

    2010-11-30 11:50:20 

  • 支持一楼的说法,一般设置插筋默认不要修改,只有层高比较小(如设备层)才根据实际施工情况调整为纵筋锚固的。

    2010-11-30 09:32:46 

  • 施组织设计中,你看是插筋还是纵筋。若是用插筋,那个地方有个搭接,所以用的筋要多一些。若是用纵筋直接锚固,那个地方就不出现搭接,就会省一个搭接量,所以用的钢筋少。 愿上帝赐福你,圣诞快乐

    2010-11-30 09:13:52 

  • 基础层设置插筋,以上层设置纵筋锚固。 这样抽出的钢筋长包含上一层的预留钢筋。如果是顶层不要预留钢筋,要按锚固。软件已经按顶层锚固设置了。在顶层,你点【自动判断边角柱】。

    2010-11-30 09:19:59 

  • 柱的其它属性—插筋构造,因该选设置插筋还是纵筋锚固?为什么插设插筋会用到钢筋更多? 我的回答:柱的其它属性—插筋构造,这得看你设置楼层的情况,在基础层的柱应该该选设置插筋,在其它楼层应该选择设置纵筋锚固。插设插筋会用到钢筋是更多的,纵筋锚固没有插筋部分的。