• 在线提问您好:我在

    您好:我在计算设置中,柱/墙纵筋搭接接头错开百分率设置为50%,但计算结果纵筋搭接接头从基础插筋开始各层都是在同一个水平面上,因为各层钢筋直径不同,不知如何解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户,您好! 1、现在钢筋软件修改计算设置【柱/墙柱纵筋搭接接头错开百分率】只会影响搭接长度,其实纵筋在计算时并没有考虑错开位置,也就是您说的各层都是在同一个水平面上,对纵筋的总量并影响的,箍筋能够按照错开50%和不错开这两种方式来计算。 2、您说的各层直径不同,是指上下层直径不同吗?软件中的处理是按03G101-1P36页处理的,如下图,但是纵筋错开位置也没有考虑。建议你在计算设置中把柱纵筋搭接范围箍筋加密和错开范围箍筋加密设置为是,纵筋暂时就按软件处理,因为纵筋的总量和考虑错开是一致的。当然非常感谢您的提问,我们会在后续版本中考虑柱纵筋错开百分率,您在工作中遇到的问题随时可以向我们反馈。祝工作愉快!

    错开百分率

    2010-11-30 13:06:18 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题