• 在线提问我的是厂房

    我的是厂房基础,独立锥形基础,高度400mm,地梁高度600mm,他们的底标高都一致,独基上面是1000的框架柱600*600mm; 1,地梁的钢筋该怎么锚固?依据在哪?(图纸没有说明这一块的图集) 2,用i广联达应该怎么建立楼层? 3,地梁,独基,柱子三者的锚固情况该怎么处理?

    独基

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户,您好!问题一:您描述中所说的地梁,在业务上应该是基础连梁,在软件中可以用新建框架梁,类别选择为【基础连梁】来处理。结合06G101-6P70页规定,您这种情况,图纸上没有特别说明的话,梁的钢筋应该锚入基础中(见下图)。问题二:在GGJ软件中,您建立楼层:基础层的底标高为独基底标高,基础层层顶标高为柱顶标高就可以了。问题三:梁的钢筋锚入独基中【因为在施工基础连梁时,KZ还仅仅只有插筋,没有形成柱子,所以不会锚入柱子】;柱找独基作基础,柱的纵筋锚入独基中。感谢您的提问,祝工作愉快!

    梁高

    2010-12-01 09:21:12 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!