lihantonghaijuan 2010-11-30 12:37:28 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 440查看 1回答
在线提问我的是厂房
我的是厂房基础,独立锥形基础,高度400mm,地梁高度600mm,他们的底标高都一致,独基上面是1000的框架柱600*600mm; 1,地梁的钢筋该怎么锚固?依据在哪?(图纸没有说明这一块的图集) 2,用i广联达应该怎么建立楼层? 3,地梁,独基,柱子三者的锚固情况该怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户,您好!问题一:您描述中所说的地梁,在业务上应该是基础连梁,在软件中可以用新建框架梁,类别选择为【基础连梁】来处理。结合06G101-6P70页规定,您这种情况,图纸上没有特别说明的话,梁的钢筋应该锚入基础中(见下图)。问题二:在GGJ软件中,您建立楼层:基础层的底标高为独基底标高,基础层层顶标高为柱顶标高就可以了。问题三:梁的钢筋锚入独基中【因为在施工基础连梁时,KZ还仅仅只有插筋,没有形成柱子,所以不会锚入柱子】;柱找独基作基础,柱的纵筋锚入独基中。感谢您的提问,祝工作愉快!
2010-12-01 09:21:12