ju4ts 2010-11-30 14:34:49 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1606查看 2回答
地下室底板一定是用阀板基础构件来定义吗
我现在做的这个工程是预应力管桩基础,图纸给的信息是地下室底板标高和承台标高一样,板厚400,双层双向C16@200配筋。 1.请问这个地下室底板是筏板吗,在钢筋软件中哪个构件来定义更合适?需要设置马凳吗? 2.在算量中,筏板基础的扣减级别是不是比基础连梁要大吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.这个地下室底板是筏板,在钢筋软件中筏板构件来定义更合适。需要设置马凳。 2.在算量中,筏板基础的扣减级别是比基础连梁要大。 筏板只是位于基础层,板位于上部楼层。板是正向受力,筏板是反向受力。筏板一般是配置双层双向钢筋,筏板的配筋比板的配筋要大。 与基土接触的即为筏板了。或者说基础层的底板那种大面积的是筏板。
2010-11-30 14:41:55
-
1、是筏板基础,都需要设置马凳钢筋,因为无论其筏板或者板,都有面筋和负筋。 2、筏板与基础梁、承台重叠的扣减,没有大小之分。 “我说的扣减级别就是讲这个重叠部分的砼量,软件会算到哪类构件里去.比如筏板和承台重叠部分,筏板和基础连梁的重合部分。我这个工程里没得基础梁。盼答。谢谢。”砼量的计算,筏板平面计算到梁边乘上厚度,基础梁高计算到筏板底。
2010-11-30 14:41:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看