• 框架柱及构造柱箍筋根数的疑问,非常感谢

    3级抗震工程中, 1、KZ为二级16主筋,一级10@100的箍筋,层高2.9m,柱顶KL240*400,箍筋根数怎么是35根呢,不理解:约详细越好,2.9/0.1=29根,还有6根是什么呢,是搭接处加密的吗,100的间距还能在加密吗? 2、GZ,4二级12主筋,箍筋为一级6@200,层高2.9m,这样分析的是16根箍筋,怎么计算出来的呢, 3、图纸说明中说GZ在加密区为100非加密200,如果我直接输入6@200,有的老师说软件自动默认加密,但是好像没有啊, 希望哪位老师能讲解详细些,非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、KZ为二级16主筋,一级10@100的箍筋,层高2.9m,柱顶KL240*400,箍筋根数2.9/0.1+1=30根.。如果再没有别的关系,不是35根。 2、GZ,4二级12主筋,箍筋为一级6@200,层高2.9m,这样分析的是16根箍筋,怎么计算出来的呢---2.9/02+1=16,(向上取整+1.) 3、图纸说明中说GZ在加密区为100非加密200,如果我直接输入6@200,软件不自动默认加密。

    2010-11-30 15:40:05 